- 01 換熱器
- 02 換熱機組
- 03 氣壓罐
- 04 凝結水回收裝置
- 05 各種除污器
- 06 差壓式全自動過濾機
這篇文章為大家分享有關換熱機組的一些專用詞解釋。跟隨小編去學習下吧,希望對大家有所幫助!
一、 換熱機組專用名詞解釋
1、 一次側:指熱源,例如鍋爐房的熱水或者蒸汽。
2、 二次側:指熱用戶,例如地暖,散熱器,中央空調等等熱用戶。
3、 供水:無論是一次側或二次側,熱水為供水,即溫度高的管路為供水。
4、 回水:無論是一次側或二次側,冷水為回水,即溫度低的管路為回水。
5、 高溫水:溫度高于100度的水,國家規范為130/80度,即供水溫度為130度,回水溫度為80度。
6、 低溫水:溫度低于100度的水,國家規范95/70度,即供水溫度為95度,回水溫度為70度。
說明:高溫水、低溫水都是針對于一次側系統定義的。
二、 機組正常運行參數顯示規律
1、 供水溫度高于回水溫度,供水壓力高于回水壓力。
2、 一次側供水壓力與回水壓力的差值應>0.05MPa。
3、 板式換熱器二次側進口與出口壓力的差值應≤0.15 MPa。
4、 一次側如果為高溫水,陜西換熱機組安裝供水溫度與回水溫度的溫差不能高于40度。
5、 一次側如果為低溫水,供水溫度與回水溫度的溫差不能高于25度。
6、 二次側如果為散熱器采暖,供水溫度與回水溫度的溫差不能高于25度。
7、 二次側如果為地暖或者空調采暖,供水溫度與回水溫度的溫差不能高于14度。
相信通過上述的介紹大家應該對換熱機組有所了解了,如果大家還有不懂,歡迎致電我們公司,陜西太行集團有限公司(057799.cn)歡迎您的致電!